Тема "Техобслуживание АКУ"

Открыть новую тему или задать вопрос
Возврат к списку тем

ОтправленоСообщение
От 12.11.2008 17:39
Николай Каширин
nikashirin2@home.tula.net
Сергей Александрович!
Существуют ли какие-либо нормы на периодичность и состав работ по техническому обслуживанию конденсаторных установок?
От 14.11.2008 09:38
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
Требования к техническому обслуживанию конденсаторных установок должны быть изложены в "Руководстве по эксплуатации", составленном предприятием-изготовителем. Для низковольтных конденсаторных установок (ГОСТ 27389-87, ГОСТ 12.2.007.5-75), обычно рекомендуется:
не менее двух раз в год, производить внешний осмотр и чистку шкафа, проверять надежность крепления аппаратов, состояние всех контактных соединений кабелей и проводов с аппаратурой и клеммниками, проводить ревизию силовых и блок контактов электромеханических контакторов секций.
Периодичность испытаний диэлектрической прочности и сопротивления изоляции, проверка неприрывности электрической цепи и эффективности защитного заземления должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", в части, отнесенной к низковольтным комплектным устройствам (не реже одного раза в год).