Тема "Подключение ТТ"

Открыть новую тему или задать вопрос
Возврат к списку тем

ОтправленоСообщение
От 27.10.2008 13:09
Савельев Александр Валерьевич
Savelev11@yandex.ru
Здравствуйте!
Если РУ запитывается от двух Трансформаторов, один из которых является резервным, достаточно ли одного ТТ на шинах?
От 29.10.2008 13:50
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
Насколько я понял, речь идет о ТТ управления низковольтных конденсаторных установок (КУ)?
Если силовые трансформаторы РУ имеют "глухое" параллельное соединение, можно использовать один ТТ (соответственно, для управления одной, общей КУ).
Когда силовые трансформаторы соединены по типовой схеме двухтрансформаторной ТП - раздельный режим работы с возможным переключением нагрузки через секционный выключатель, то в этом случае ТТ устанавливаются на каждую низковольтную секцию РУ, а управляемые ими КУ подключаются также раздельно на одноименную с ТТ секцию.