От 17.09.2008 15:10 Тужилин Сергей Алексеевич Ark011@yandex.ru | Здаствуйте.
1.Подскажите почему, при написание статьи о регулировании РМ при работе от ДЭС не учитывали реактивную мощность от ТП насосов ? Ведь там их два по 1000 кВт.
2. Почему заказчик не использовал штатную ФКУ? |
От 19.09.2008 09:41 Сергей Алексеевич Шишкин shishkin@dialelectrolux.ru
 | 1. Реактивная мощность буровых насосов учитывалась, см., табл.2 статьи.
2. Завод-изготовитель допускает работу штатного ФКУ-6-1350У1 при мощности КЗ в сети питания НЕ НИЖЕ 30 МВА. Энергокомплекс рассматриваемой в статье БУ-4500/270 ЭК-БМ не позволяет работать в режиме КЗ с указанной мощностью, поэтому штатное ФКУ-6-1350У1 буровой установки отключено. |
От 30.09.2008 12:26 Тужилин Сергей Алексеевич Ark011@yandex.ru | Что будет если ФКУ-6-1350У1 будет всетаки подключена? |
От 01.10.2008 11:03 Сергей Алексеевич Шишкин shishkin@dialelectrolux.ru
 | Энергокомплекс БУ-4500/270 ЭК-БМ (6ДГУ Perkins P-800) не позволяет обеспечить в сети мощность КЗ (Sкз) - 30 МВА, а при более низком значении Sкз подпитка точки КЗ током от ФКУ может к недопустимому по термической стойкости электрооборудования увеличению, пропорционального Sкз, тока КЗ. |
От 01.10.2008 11:08 Сергей Алексеевич Шишкин shishkin@dialelectrolux.ru
 | Энергокомплекс БУ-4500/270 ЭК-БМ (6ДГУ Perkins P-800) не позволяет обеспечить в сети мощность КЗ (Sкз) - 30 МВА, а при более низком значении Sкз возможная подпитка точки КЗ током от ФКУ может привести к недопустимому по термической стойкости электрооборудования увеличению, пропорционального Sкз, тока КЗ. |