От 04.09.2008 13:52 Андреев Алексей Николаевич stoik-itc@mail.ru | Для выбора типа и мощности устройств КРМ проведены электрические измерения. Измерения зафиксировали повышенное напряжение на каждой фазе, в среднем 240-238 кВ.
Вопрос:
1. Как такое напряжение скажется на работе КРМ?
2. Как подключение КРМ скажется на уровне напряжения?
3. Какие есть способы уменьшения напряжения?
Заранее благодарен. |
От 05.09.2008 11:19 Сергей Алексеевич Шишкин shishkin@dialelectrolux.ru
 | 1.Согласно стандарту IEC 60831, допустимое перенапряжение для конденсаторов устройств КРМ:
10% от Uном (до 8 часов ежедневно);
15% от Uном (до 30 мин ежедневно);
20% от Uном (до 5 мин ежедневно);
30% от Uном (до 1 мин ежедневно).
Приведенные Вами значения напряжений за допустимые пределы не выходят, так что отрицательно на работу устройств КРМ не повлияют.
2.Уровень напряжения в точке подключения конденсаторов увеличиться.
3.Наиболее реальный способ - возможная манипуляция положением переключателя отпаек силового трансформатора.
|
От 05.09.2008 15:19 Давыдов Александр ladoga1@hotbox.ru | Как манипулировать переключателем? Добавлять % или убирать %? |
От 10.09.2008 10:53 Сергей Алексеевич Шишкин shishkin@dialelectrolux.ru
 | Если напряжение нужно снизить, ПБВ трансформатора, в зависимости от фактически установленного положения, нужно переключить в позицию обеспечивающую снижение добавки напряжения. Соответствующие положения на ПБВ должны быть обозначены (например, для пятиступенчатого ПБВ, как -2х2,5% - +2х2,5%). |
От 11.09.2008 09:40 КРЯКВА kryakva4ever@ya.ru | Добавлю еще по своему опыту. Обычно в тех. карте уставок трансформатора прописаны положения ПБВ с указанием позиции, т.е. 1,2 и т.д. Если тр-р двухобмоточный, то увеличим напряжение на НН, переведя анцапфы ПБВ в более высокие положения (5 - максимум - наименьшее количество витков обмотки ВН). А Вот если тр-р трехобмоточный (РПН на 110 кВ, ПБВ на 35 кВ), то наоборот - для увеличения напряжения на шинах 35 кВ перевести ПБВ в нижние положения (1 - максимум). Коэфф. тр-ии Кт=Wвн/Wнн=Uвн/Uнн, где W- количество витков обмотки. Правда не знаю какой у Вас трансформатор. Какой? |
От 12.09.2008 10:26 Сергей Алексеевич Шишкин shishkin@dialelectrolux.ru
 | Поскольку измерение проводилось на стороне НН, регулировку нужно провести на двухобмоточном тр-ре тупиковой (цеховой) ТП 6-10/0,4 кВ. Правда перед этим нужно измерить напряжение в конце наиболее длинного фидера, отходящего от данного тр-ра, при его максимальной нагрузке в часы пикового режима энергосистемы, т.к. обычно положение ПБВ выбирается из условия обеспечения минимального допустимого отклонения номинального напряжения (-5%) наиболее удаленного электроприемника. |