 | Тема "Расчет КУ для линий ВЛ 10 кВ" |
Открыть новую тему или задать вопрос Возврат к списку тем
От 03.09.2008 15:32 Буковцов Дмитрий dimabgtu@yandex.ru | Здравствуйте. Возникла необходимость в расчете емкостной мощности КУ для отходящих линий 10 кВ на подстанции 110/35/10 кВ. Применимы ли методы расчета КУ для линий 0,4 кВ, описанные на сайте, для моего случая, причем нужно еще учесть перспективу роста нагрузок и уменьшение косинуса фи? Можно ли где-нибудь подробно почитать о такого рода расчете? | От 10.09.2008 12:14 Сергей Алексеевич Шишкин shishkin@dialelectrolux.ru
 | При наличие непосредственно присоединенной нагрузки на стороне 10 кВ, принципиальных отличий в методике расчета требуемой мощности компенсации для низковольтных (до 1 кв) или фидеров среднего (6, 10 кВ) напряжения нет. Конечно при выборе конденсаторной установки на напряжение 10 кВ следует учитывать значительную большую, по сравнению с низковольтной, техническую сложность и стоимость выполнения автоматизированной установки. |