Здравствуйте. Возникла необходимость в расчете емкостной мощности КУ для отходящих линий 10 кВ на подстанции 110/35/10 кВ. Применимы ли методы расчета КУ для линий 0,4 кВ, описанные на сайте, для моего случая, причем нужно еще учесть перспективу роста нагрузок и уменьшение косинуса фи? Можно ли где-нибудь подробно почитать о такого рода расчете?
От 10.09.2008 12:14
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
При наличие непосредственно присоединенной нагрузки на стороне 10 кВ, принципиальных отличий в методике расчета требуемой мощности компенсации для низковольтных (до 1 кв) или фидеров среднего (6, 10 кВ) напряжения нет. Конечно при выборе конденсаторной установки на напряжение 10 кВ следует учитывать значительную большую, по сравнению с низковольтной, техническую сложность и стоимость выполнения автоматизированной установки.