Тема "Подскажите Где установить ККУ"

Открыть новую тему или задать вопрос
Возврат к списку тем

ОтправленоСообщение
От 15.05.2008 16:45
Олег
olllegas@mail.ru
Здравствуйте подскажите кто знает где установить ККУ и какого напряжения 0,4 или 10кВ. Имеем большую территорию базы ГСМ с разрешенной Р=2МВт к ней мы дотянули ЛЭП 10кВ 6км далее по базе расходится по ЛЭП на три отдельно стоящие КТП 630 1000 и 1000кВт. Непонятно то ли одну общую ККУ ставить то ли на каждой КТП и надо ли сооружать для ККУ здание. tg фи должен быть не более 0,1 на границе балан. принадлежности то же непонятно где это
От 16.05.2008 12:49
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
Граница балансовой принадлежности прописана в договоре на электроснабжение, фактически она совпадает с зоной технического обслуживания электросетей потребителем. При наличии протяженных сетей 10 кВ, ККУ лучше устанавливать на стороне 0,4 кВ (на каждой из ТП, в отдельном шкафу), даже если коммерческий учет потребления электроэнергии производиться на стороне 0,4 кВ.
Приведенное значение tg"фи"=0,1 вызывает сомнение.
От 17.05.2008 07:16
Олег
olllegas@mail.ru
Спасибо, Сергей Алексеевич, а если в тех условиях написано tg фи не более 0,1 тогда сколько это в cos фи и как его соблюсти. И еще бывают ли ККУ наружной установки для холодного климата(до-40С), т.к КТП то же наружной установки или можно разместить ККУ в одном из зданий насосной компрессорной или азотной к которым подходят линии от КТП. Или надо строить отдельное здание для ККУ.
От 20.05.2008 16:58
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
Согласно приказа Минпромэнерго №49 от 22.02.07, для потребителей присоединенных к электрической сети на напряжение 0,4 кВ, вносимое в договор на электроснабжение значение tg"фи"=0,35 (cos"фи"=0,95).
ККУ категории размещения на открытом воздухе бывают (в принципе это зависит от IP и климатического исполнения комплектующих), что касается температуры до -40С, то здесь исполнение ККУ для работы на открытом воздухе проблематично (электронные регуляторы при такой температере не работают, следовательно ККУ может быть только нерегулируемой). С конденсаторами тоже будут проблемы, обычно производители металлопленочных конденсаторов в качестве минимальной температуры окружающей среды приводят -25С (-40С предельный минимум температуры для полипропиленовой пленки).
От 21.05.2008 07:09
Антон Владиславович
sb-titan@mail.ru
Олег!
Сергей Алексеевич безусловно прав - на основании приказа №49 от 22.02.07, в договор на электроснабжение вноситься значение Фи, но это не единственный документ, из него следует, что значение tg"фи" должно быть не более определенной величины, поэтому внесенные Вам в ТУ требования поддерживать tg"фи" меньший оправданы и Вам их нужно выполнить.
Установки действительно есть наружной установки, и действительно есть ограничение по их использованию, но все определяется целесообразностью затрат и оценкой степени компенсации в каждом месте. Кроме того даже для наружной установке не обязательно строить зданий - есть вариант с устройствами в небольших мобильных боксах.

Ответить в тему
Поиск:
ГлавнаяБиблиотекаОборудованиеРасчетЦеныУслуги
О компанииКонтактыФорумыСсылки



Официальный сайт ООО "ДИАЛ-Энерго", портал "Компенсация реактивной мощности".
Вебмастер: webmaster@compensation.ru.
Коммерческие вопросы: sales@compensation.ru.
Тел./факс: (495) 995-20-20, 739-55-33. Как с нами лучше связаться. Все права защищены. © 2002-2005, ДИАЛ-Электролюкс. Проекты.