От 15.05.2008 16:45 Олег olllegas@mail.ru | Здравствуйте подскажите кто знает где установить ККУ и какого напряжения 0,4 или 10кВ. Имеем большую территорию базы ГСМ с разрешенной Р=2МВт к ней мы дотянули ЛЭП 10кВ 6км далее по базе расходится по ЛЭП на три отдельно стоящие КТП 630 1000 и 1000кВт. Непонятно то ли одну общую ККУ ставить то ли на каждой КТП и надо ли сооружать для ККУ здание. tg фи должен быть не более 0,1 на границе балан. принадлежности то же непонятно где это |
От 16.05.2008 12:49 Сергей Алексеевич Шишкин shishkin@dialelectrolux.ru
 | Граница балансовой принадлежности прописана в договоре на электроснабжение, фактически она совпадает с зоной технического обслуживания электросетей потребителем. При наличии протяженных сетей 10 кВ, ККУ лучше устанавливать на стороне 0,4 кВ (на каждой из ТП, в отдельном шкафу), даже если коммерческий учет потребления электроэнергии производиться на стороне 0,4 кВ.
Приведенное значение tg"фи"=0,1 вызывает сомнение. |
От 17.05.2008 07:16 Олег olllegas@mail.ru | Спасибо, Сергей Алексеевич, а если в тех условиях написано tg фи не более 0,1 тогда сколько это в cos фи и как его соблюсти. И еще бывают ли ККУ наружной установки для холодного климата(до-40С), т.к КТП то же наружной установки или можно разместить ККУ в одном из зданий насосной компрессорной или азотной к которым подходят линии от КТП. Или надо строить отдельное здание для ККУ. |
От 20.05.2008 16:58 Сергей Алексеевич Шишкин shishkin@dialelectrolux.ru
 | Согласно приказа Минпромэнерго №49 от 22.02.07, для потребителей присоединенных к электрической сети на напряжение 0,4 кВ, вносимое в договор на электроснабжение значение tg"фи"=0,35 (cos"фи"=0,95).
ККУ категории размещения на открытом воздухе бывают (в принципе это зависит от IP и климатического исполнения комплектующих), что касается температуры до -40С, то здесь исполнение ККУ для работы на открытом воздухе проблематично (электронные регуляторы при такой температере не работают, следовательно ККУ может быть только нерегулируемой). С конденсаторами тоже будут проблемы, обычно производители металлопленочных конденсаторов в качестве минимальной температуры окружающей среды приводят -25С (-40С предельный минимум температуры для полипропиленовой пленки). |
От 21.05.2008 07:09 Антон Владиславович sb-titan@mail.ru | Олег!
Сергей Алексеевич безусловно прав - на основании приказа №49 от 22.02.07, в договор на электроснабжение вноситься значение Фи, но это не единственный документ, из него следует, что значение tg"фи" должно быть не более определенной величины, поэтому внесенные Вам в ТУ требования поддерживать tg"фи" меньший оправданы и Вам их нужно выполнить.
Установки действительно есть наружной установки, и действительно есть ограничение по их использованию, но все определяется целесообразностью затрат и оценкой степени компенсации в каждом месте. Кроме того даже для наружной установке не обязательно строить зданий - есть вариант с устройствами в небольших мобильных боксах. |