Тема "Ремонт конденсаторного модуля"

Открыть новую тему или задать вопрос
Возврат к списку тем

ОтправленоСообщение
От 14.04.2008 12:59
Шимкин Владимир Александрович
shimkin@tenso-m.ru
Здравствуйте! У нас на предприятии установлена конденсаторная установка типа УКМ 58, в которой используется 3-фазные модули КПС-0,4-37,5-3У3.
В модуле установлено 12 конденсаторов: 3группы их соединены между собой треугольником, а внутри каждой группы по 4 конденсатора включенных параллельно: (66мкФ+66мкФ+66мкФ+52мкФ)=250мкФ. В некоторых модулях по несколько конденсаторов вышли из строя. Возникло желание заменить другими 3-фазными конденсаторами с большей ёмкостью: типа MKK400-D-12,5-01 ( три штуки по 83мкФ)=249мкФ; по габаритам вполне подходят для установки внутрь прежнего корпуса. Возможна ли такая замена?
От 15.04.2008 11:43
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
Реактивная мощность конденсатора типа КПС-0,4-37,5-3У3 (суммарная емкость 746 мкФ) эквивалентна мощности 3-х параллельно включенных конденсаторов MKK400-D-12,5-01 (суммарная емкость 3*83 мкФ).
Размер прямоугольного корпуса КПС-0,4-37,5-3У3 - 120*380*241 мм (ширина*длина*высота).
Размер цилиндрического корпуса MKK400-D-12,5-01 - 121*164 мм (диаметр*высота). По габаритам замена возможна.
Если позволят габариты модуля, то рассмотрите возможность замены КПС-0,4-37,5-3У3 на конденсатор MKK400-D-40-21 (суммарная емкость 3*265 мкФ) - 142*317 мм (диаметр*высота), учитывая, что монтаж конденсаторов типа МКК допускается как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Это будет дешевле.

Ответить в тему
Поиск:
ГлавнаяБиблиотекаОборудованиеРасчетЦеныУслуги
О компанииКонтактыФорумыСсылки



Официальный сайт ООО "ДИАЛ-Энерго", портал "Компенсация реактивной мощности".
Вебмастер: webmaster@compensation.ru.
Коммерческие вопросы: sales@compensation.ru.
Тел./факс: (495) 995-20-20, 739-55-33. Как с нами лучше связаться. Все права защищены. © 2002-2005, ДИАЛ-Электролюкс. Проекты.