От 11.03.2008 14:50 степанов д.м. emos@perm.ru | у нас общественное здание,много "ЛБ" и "ДРЛ". мы не плотим за реактивную энергию. нужны ли нам "компенсаторы"? заранее благодарен. |
От 11.03.2008 17:22 Сергей Алексеевич Шишкин shishkin@dialelectrolux.ru
 | Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать значение коэффициента мощности на вводе в распред. уст-во здания, желательно для периода максимальной нагрузки. Хотя осветительную нагрузку (люминисцентные и дуговые лампы) характеризует низкий cos "фи", их ПРА часто комплектуются индивидуальными конденсаторами компенсации реактивной мощности. Так что замерьте потребление активной и реактивной энергии (мощности), после чего станет понятно нужно ли устанавливать устройства компенсации в электросети Вашего здания. |
От 12.03.2008 11:29 степанов д.м. emos@perm.ru | к предыдущему вопросу. сможем ли мы экономить (снизить расход) или просто выравняем напряжение? |
От 18.03.2008 10:18 Сергей Алексеевич Шишкин shishkin@dialelectrolux.ru
 | Так как скорее всего Ваш объект запитан на стороне низкого напряжения, то, за счет установки КУ компенсации на вводе, экономии потребления активной (оплачиваемой) энергии для Вас не будет. |