Тема "компенсация реактивной мощности"

Открыть новую тему или задать вопрос
Возврат к списку тем

ОтправленоСообщение
От 11.03.2008 14:50
степанов д.м.
emos@perm.ru
у нас общественное здание,много "ЛБ" и "ДРЛ". мы не плотим за реактивную энергию. нужны ли нам "компенсаторы"? заранее благодарен.
От 11.03.2008 17:22
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
Чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать значение коэффициента мощности на вводе в распред. уст-во здания, желательно для периода максимальной нагрузки. Хотя осветительную нагрузку (люминисцентные и дуговые лампы) характеризует низкий cos "фи", их ПРА часто комплектуются индивидуальными конденсаторами компенсации реактивной мощности. Так что замерьте потребление активной и реактивной энергии (мощности), после чего станет понятно нужно ли устанавливать устройства компенсации в электросети Вашего здания.
От 12.03.2008 11:29
степанов д.м.
emos@perm.ru
к предыдущему вопросу. сможем ли мы экономить (снизить расход) или просто выравняем напряжение?
От 18.03.2008 10:18
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
Так как скорее всего Ваш объект запитан на стороне низкого напряжения, то, за счет установки КУ компенсации на вводе, экономии потребления активной (оплачиваемой) энергии для Вас не будет.

Ответить в тему
Поиск:
ГлавнаяБиблиотекаОборудованиеРасчетЦеныУслуги
О компанииКонтактыФорумыСсылки



Официальный сайт ООО "ДИАЛ-Энерго", портал "Компенсация реактивной мощности".
Вебмастер: webmaster@compensation.ru.
Коммерческие вопросы: sales@compensation.ru.
Тел./факс: (495) 995-20-20, 739-55-33. Как с нами лучше связаться. Все права защищены. © 2002-2005, ДИАЛ-Электролюкс. Проекты.