Тема "Подбор типа компенсаторной установки"

Открыть новую тему или задать вопрос
Возврат к списку тем

ОтправленоСообщение
От 05.02.2008 14:57
Сталь Олег Юрьевич
stalzdk@yandex.ru
Доброго времени суток!
Я начинающий инженер-проектировщик. По тех. условиям для проектируемой АЗС требуется КРМ.
Заданная мощность 57кВт, из них 21кВт на электрообогрев (электроконвекторы) Как рассчитать рект. мощность и какого типа выбрать комп.установку??
От 08.02.2008 11:56
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
Судя по присоединенной мощности (75 кВт) и значительной мощности обогрева (21 кВт), подлежащая компенсации реактивная мощность будет небольшой. Для ее расчета можно взять из спецификации данные о номинальных коэффициентах мощности запроектированного оборудования, например, электродвигателей, светильников с газоразрядными лампами (без устройств индивидуальной компенсации и т.д.) или задаться (по отраслевым справочникам) значением средневзвешенного коэффициента мощности и определить требуемую мощность конденсаторной установки (квар).
Для Вашего случая можно использовать автоматизированную конденсаторную установку с небольшим (5 квар) шагом регулирования.