Тема "Выбор способа компенсации."

Открыть новую тему или задать вопрос
Возврат к списку тем

ОтправленоСообщение
От 04.01.2008 15:23
Смирнов Роман Александрович
izotop@lipetsk.ru
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
В связи с расширением производства наша организация ввела в эксплуатацию трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. В данный момент трансформатор загружен на 10-20 %. Когда будет введено оборудование - неизвестно, но год-два трансформатор будет недогружен - это точно.
А штрафы мы будем платить уже скоро.
Буду благодарен за рекомендации по компенсации реактивной мощности трансформатора с применением Вашего оборудования.
Спасибо.
От 15.01.2008 10:10
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
Если потребляемая нагрузкой реактивная мощность (РМ) не превышает 15% номинальной мощности силового трансформатора можно применять постоянную компенсацию РМ (нерегулируемую конденсаторную установку). При большей нагрузке рекомендуется использовать автоматизированные конденсаторные установки.
Нерегулируемую конденсаторную установку нужно подключить к сборным шинам низковольтного распределительного щита и включать в работу на период присутствия нагрузки.
Для конкретных рекомендаций по выбору РМ конденсаторной установки нужно знать ориентировочное значение потребляемой РМ (коэффициента мощности нагрузки) или хотя бы номинальную мощность трансформатора и характер присоединенной нагрузки.

Ответить в тему
Поиск:
ГлавнаяБиблиотекаОборудованиеРасчетЦеныУслуги
О компанииКонтактыФорумыСсылки



Официальный сайт ООО "ДИАЛ-Энерго", портал "Компенсация реактивной мощности".
Вебмастер: webmaster@compensation.ru.
Коммерческие вопросы: sales@compensation.ru.
Тел./факс: (495) 995-20-20, 739-55-33. Как с нами лучше связаться. Все права защищены. © 2002-2005, ДИАЛ-Электролюкс. Проекты.