 | Тема "Компенсация Q в РСК с регулировкой" |
Открыть новую тему или задать вопрос Возврат к списку тем
От 13.12.2007 13:22 Звонарев Максим Иванович regim@noves.ru | Здравствуйте! Мне интересен вопрос о компенсации реакитивной мощности в распределительной сетевой компании, а конкретно в Новомосковских электросетях, а в будущем в сетях ОАО Тулэнерго. Я слышал, что существуют установки компенсации, регулируемые по различным параметрам. Особенно интересно регулирование по напряжению. Прежде всего интересует сторона 0,4 кВ. Например, можно ли ставить УКРМ для многоквартирных домов, бывают ли такие установки(это позволит отчасти решить проблему уровня напряжения у разноудаленных потребителей от одной ТП)? Каковы габариты установки и что дешевле и лучше - ставить у ТП или у конечного потребителя. Тема очень важна на данный момент и в будущем для РСК. Я надеюсь, что Ваши советы перерастут в крепкое сотрудничество с Вашей компанией в будущем при решении проблемы Q!!! | От 13.12.2007 16:42 Сергей Алексеевич Шишкин shishkin@dialelectrolux.ru
 | 1.Современные регуляторы, управляющие работой автоматизированных конденсаторных установок осуществляют подбор требуемой мощности компенсации в зависимости от фазового сдвига (угла φ) между составляющими тока и напряжения одной из фаз сети и сравнения его с предварительно заданной уставкой cosφ регулятора. Регулирование по уровню напряжения практически нецелесообразно (подключение конденсаторов можно только повысить напряжение, но при снижении напряжения в сети с постоянной нагрузкой потребление реактивной мощности увеличиться, что и так обеспечит подключение дополнительной мощности компенсации).
2.Конденсаторные установки (КУ) в многоквартирных домах ставить можно, но проектировщики руководствуясь правилами приведенными, например, в главе 5.2 Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94. Утверждена: Министерством топлива и энергетики РФ 07.07.94, РАО "ЕЭС России" 31.05.94. Введена в действие с 01.01.95 г., где записано: "для жилых и общественных зданий компенсация реактивной на-грузки не предусматривается" (аналогично см., п.6.33 СП31-110-2003). Поэтому в России установка КУ в жилом секторе не практикуется, хотя в некоторых странах такая практика существует. По сути можно сказать следующее: обработка графиков нагрузки, снятых ООО "ДИАЛ-Электролюкс" на вводе многоквартирного дома, показала: в течение суток среднее значения коэффициента мощности (cosφ) менялось от 0,88 до 0,97.
3.Компенсацию лучше (с технической точки зрения - полной разгрузки сети от протекания реактивного тока) проводить индивидуально (у каждого электроприемника потребителя), а дешевле (и наиболее часто применяется) компенсация централизованная (на ТП).
4.Габариты конденсаторной установки определяется ее номинальной мощностью и типом.
|