Вопрос: Кстати Ваш ТН незаземленный (только для измерения) или заземленный (с дополнительной функцией контроля изоляции)?
Ответ: Трасформатор незаземлен
В данный момент проблема не устранена.Будем проверять сеть.
Посоветуете осциллограф,для анализа сети генератора 690 В, 50 Гц.
Пока остановились на HANDYSCOPE HS4. http://www.prosoft.ru/news/2005/238528.html





От 06.12.2007 09:49
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
Судя по спецификации, технические параметры указанного Вами измерительного устройства позволяют в полном объеме выполнить все сетевые измерения. Важно только правильно обработать полученные результаты.
От 19.01.2008 21:04
Бренков Сергей Николаевич
brenkov_sergei@mail.ru
У нас был такой случай. Линия 10 кВ. Ненагруженная. Длина кабеля (АВВГ3х70) около 100 м. Установлен ТН типа НАМИТ-10. Так вот: некоторое время напряжение 3U0 не более 1В. А иногда подскакивает до 120 В. Защита отключает линию. Спустя некоторое время все возвращается в норму. Кабель целый. Не конце надежная изоляция. Может ферорезонанс? Приходится менять на трехфазную группу типа 3хЗНОЛ-10.
Может кто поскажет причину скачков 3U0..
От 24.01.2008 11:37
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
Вероятность появления феррорезонансных колебаний наиболее высока в контурах (емкость линии - индуктивность фаз ТН) характерной для проведенного Вами случая (длина кабельной линии 100 м).
ТН типа НАМИТ-10 - антирезонансной конструкции, т.е. устойчив к токам феррорезонанса и защищен от повреждений при однофазных КЗ. ТН типа ЗНОЛ-10 - однофазные, заземляемые, двухобмоточные. Замена будет эффективна если индуктивность ЗНОЛ-10 не создаст условий для феррорезонанса линии.
Теоретически, кроме феррорезонанса причиной перенапряжения может быть коммутация мощной неполнофазной нагрузки или однофазные дуговые КЗ на землю.
От 27.01.2008 20:01
Бренков Сергей Николаевич
brenkov_sergei@mail.ru
Вы, Сергей Алексеевич, подвели меня к одной мысли. Спасибо.

Ответить в тему
Поиск:
ГлавнаяБиблиотекаОборудованиеРасчетЦеныУслуги
О компанииКонтактыФорумыСсылки



Официальный сайт ООО "ДИАЛ-Энерго", портал "Компенсация реактивной мощности".
Вебмастер: webmaster@compensation.ru.
Коммерческие вопросы: sales@compensation.ru.
Тел./факс: (495) 995-20-20, 739-55-33. Как с нами лучше связаться. Все права защищены. © 2002-2005, ДИАЛ-Электролюкс. Проекты.