Тема "Фильтрация гармоник"

Открыть новую тему или задать вопрос
Возврат к списку тем

ОтправленоСообщение
От 27.11.2007 10:29
Карасев Максим Юрьевич
mkarasev@mail.ru
1) По каким формулам можно расчитать дроссель, устанавливаемый в автоматическую установку компенсации реактивной мощности, для фильтрации высших гармоник в сетях 0,4кВ, 6-10кВ.
2) Какие требования предъявляются для растроенных фильтров высших гармоник.
3) Какой посоветуете прибор для измерения качества электроэнергии (в частности гармонических составляющих сети).
От 29.11.2007 17:12
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
1).Фильтрацию гармоник в сети можно осуществить только пассивными резонансными или активными фильтрами. Параметры отдельных цепей резонансных фильтров - дросселей (реакторов) и батарей конденсаторов рассчитывается исходя из мощности и номера подавляемой гармоники. Остаточную (после фильтрации) реактивную мощность на частоте основной гармоники можно скомпенсировать фильрокомпенсирующей конденсаторной установкой.
2).Расстроенные фильтры гармоник (фильтрокомпенсирующие звенья - "дроссель- конденсаторная батарея") предназначены для защиты конденсаторов, выполняющих функцию компенсации реактивной мощности на частоте основной гармоники, в сетях содержащих гармоники. При этом уровень гармоник (как суммарный, так и отдельных гармоник) не должен превышать регламентируемых ГОСТ 13109-97 допустимых значений для соответствующего напряжения. Частота расстройки фильтрокомпенсирующего звена должна быть ниже частоты отстраиваемой (как правило наиболее мощной) гармоники компенсируемой сети.
3).Какие измерения Вы имеете в виду: разовые (переносным прибором) или Вас интерисуют стационарные приборы, которые выпускаются в различных версиях проведения измерения (например, по числу измеряемых гармоник) и с различными опциями (например, цифровыми или аналоговыми выходами, возможностью дистанционной передачи результатов измерения через интерфейс и т.д.). Поэтому, не зная конкретных требований измерения ответить на этот вопрос нельзя.

Ответить в тему
Поиск:
ГлавнаяБиблиотекаОборудованиеРасчетЦеныУслуги
О компанииКонтактыФорумыСсылки



Официальный сайт ООО "ДИАЛ-Энерго", портал "Компенсация реактивной мощности".
Вебмастер: webmaster@compensation.ru.
Коммерческие вопросы: sales@compensation.ru.
Тел./факс: (495) 995-20-20, 739-55-33. Как с нами лучше связаться. Все права защищены. © 2002-2005, ДИАЛ-Электролюкс. Проекты.