|
|
|
 | Тема "Компенсация в сетях уличного осввещения" |
Открыть новую тему или задать вопрос Возврат к списку тем
От 08.11.2007 15:33 goryi goryi@rambler.ru | Доброе время суток.
В данное время для уличного освещения начали применять лампы типа ДНаТ 250 и ДРЛ. Мощности линий по улицам (запитаны от разных ТП) небольшие - 6-30 кВт, вопрос:
В ПУЭ 7 Раздел 6, глава 6.3 пункт 6.3.23 сказано что разрядные светильники должны иметь компенсацию.Как это можно реализовать с наименьшими затратами. И насколько это целесообразно, если учитывать только эффект от снижения потерь. | От 12.11.2007 12:04 Сергей Алексеевич Шишкин shishkin@dialelectrolux.ru
 | Принципиально возможно 2 варианта.
1. Установка индивидуального конденсатора для компенсации реактивной мощности (РМ) в каждом ПРА светильника.
2. Если эти конденсаторы в светильниках отсутствуют, то компенсировать РМ каждой линии освещения можно за счет установки конденсатора на вводе каждой линии.
Учитывая приведенные Вами значения мощности линий освещения (6-30 кВт), требуемая РМ батарей конденсаторов будет небольшой (порядка 8-40 квар, конденсаторы включаются одновременно со светильниками), следовательно, небольшой будет и их стоимость. Общий эффект будет зависеть от загрузки силовых трансформаторов. Как правило, тр-ры коммунально-бытовых потребителей имеют небольшую номинальную мощность и, особенно в зимний период, их загрузка велика, сами линии освещения протяженные, поэтому компенсировать РМ нагрузки наружного освещения нужно обязательно. Наименее затратен и технологичен 2-ой вариант компенсации. | От 12.11.2007 15:07 goryi goryi@rambler.ru | Спасибо, ещё вопрос:
В случае второго варианта какова может быть стоимость одного кВАра (с установкой и без)? | От 07.12.2007 12:04 goryi goryi@rambler.ru | Для линий уличного освещения в случае второго варианта потребуется изготавливать конденсаторы для компенсации небольшой мощности, существуют ли такие разработки или это спецзаказ. | От 10.12.2007 09:26 Сергей Алексеевич Шишкин shishkin@dialelectrolux.ru
 | Специально изготавливать конденсаторы конечно не нужно. Для конденсаторов компенсации реактивной мощности компании EPCOS существуют следующие диапазоны мощностей:
серия PhiCap (с компаудным заполнением): трехфазные на номинальное напряжение 230 В - 0,5...15,0 квар, 400 В - 1,0...25,0 квар; однофазные - 230 В, 0,8...2,5 квар, 400 В, 0,8...5,0 квар;
серия PhaseCap (с заполнением инертным газом): трехфазные на номинальное напряжение 230 В, 5,0...12,5 квар, 400 В, 5,0...25,0 квар; однофазные - 230 В, 5,2...9,1 квар, 400 В, 10,4 и 12,5 квар.
Кроме того выпускается специальная серия трехфазных конденсаторов PoleCap на номинальное напряжение 400 В, 0,5...25,0 квар, конструктивно приспособленная для монтажа на воздушных ЛЭП.
Более подробная информация представлена на сайте www.compensation.ru в разделе "Косинусные (фазовые) конденсаторы".
|
Ответить в тему
|
|
|