Тема "Подключение АКУ"

Открыть новую тему или задать вопрос
Возврат к списку тем

ОтправленоСообщение
От 08.11.2007 10:39
Саматоев Валерий Николаевич
lux-m@qkaluga.ru
Подскажите, пожалуйста, условия подключения 2-х и более АКУ 0,4-300-25уЗ к одному трансформатору тока. Если есть возможность, то покажите, пожалуйста, структурную схему подключения.
С уважением, "Люкс-М"
От 08.11.2007 13:09
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
Трансформатор тока отслеживает изменение тока в конкретной точке конкретной сети, снимаемый с него сигнал служит основанием для регулятора АКУ формирования команд переключения конденсаторных ступеней. Каждая из АКУ имеет собственный регулятор, поэтому один и тот же сигнал, снимаемый со вторичной обмотки тр-ра тока не может переключать ступени разных АКУ в одной и той же компенсируемой сети.

Ответить в тему