Тема "Компенсация реактивной мощности в сетях коммунально-бытовых потребителей"

Открыть новую тему или задать вопрос
Возврат к списку тем

ОтправленоСообщение
От 04.11.2007 00:11
Savostin
savostin@tts.lt
Уважаемый Сергей Алексеевич,попал на Ваш сайт совершенно случайно, меня интересуют вопросы экономии электроэнергии,в виду постоянного повышения цен на электроэнергию. Будет ли какой-нибудь эффект если установить компенсаторы реактивной мощности на каждый трансформатор городской сети в нашем городе с населением 35000 человек.
От 12.11.2007 12:20
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
Эффект экономии (снижения потерь) активной энергии в системе электроснабжения конечно будет. Для его конкретной оценки нужно знать параметры установленных тр-ров, их загрузку и среднее время потерь, тогда увеличение потерь активной энергии от перетока реактивной мощности можно рассчитать через известный эквивалент реактивной мощности (при одной ступени трансформации примерно 0,05 кВт/квар).