Тема "см.выше Феррорезонанс,гармоники или ..... ?"

Открыть новую тему или задать вопрос
Возврат к списку тем

ОтправленоСообщение
От 02.11.2007 15:12
Lukmanov Rinat Sagitovich
lrinat@mail.ru
1)Обрыв в первичной цепи - это перегорание плавких предохранителей или механическое повреждение обмоток?
Отв. Предохранители отсутствуют,повреждение первичной обмотки
2)При появлении гармонического резонанса между емкостью фаз и индуктивностью ТН первичное напряжение увеличится, а поскольку ТН работают в режиме близком к холостому ходу, т.е. с большими магнитными потерями, то они очень быстро повреждаются. Если ДГ работают с глухозаземленной нейтралью, то появление режима гармонического феррорезонанса ТН возможно при повреждении (потери) нейтрали.
Отв. нулевая шина генератора не задействована,только фазы.На выходе генератора 690В
От 08.11.2007 12:24
Сергей Алексеевич Шишкин
shishkin@dialelectrolux.ru

Шишкин Сергей Алексеевич
Скорее всего это типичное повреждение для ТН, установленных в сети с изолированной нейтралью, связанное с феррорезонансными калебаниями в контуре генераторного напряжения (из-за ее небольшой емкости, существенно меньшей емкости присоединенных фидеров). Как правило, это субгармонический (низкочастотный) резонанс и с присутствием высокочастотных гармоник это не связано.
Наличие в сети превышения допустимого уровня гармоник сказалось бы не только на первичном токе ТН, но и на самих генераторах. Выпускаются ТН специального антирезонансного исполнения, но существуют ли они на указанные Вами уровни трансформации сказать затрудняюсь. Кстати Ваш ТН незаземленный (только для измерения) или заземленный (с дополнительной функцией контроля изоляции)?

Ответить в тему
Поиск:
ГлавнаяБиблиотекаОборудованиеРасчетЦеныУслуги
О компанииКонтактыФорумыСсылки



Официальный сайт ООО "ДИАЛ-Энерго", портал "Компенсация реактивной мощности".
Вебмастер: webmaster@compensation.ru.
Коммерческие вопросы: sales@compensation.ru.
Тел./факс: (495) 995-20-20, 739-55-33. Как с нами лучше связаться. Все права защищены. © 2002-2005, ДИАЛ-Электролюкс. Проекты.